北京
電消檢å°æ¶ˆé˜²è¨è¨ˆå¸¸è¦‹ç¼ºé™·ç›¸é—œ(guÄn)分æž
ç«ç½è‡ªå‹•å ±è¦ç³»çµ±(tÇ’ng)
1ã€åœ¨é›»æ°£æ–½å·¥åœ–ä¸è¨è¨ˆèªªæ˜Žæœªæº–確闡述è¯(lián)å‹•é‚輯關(guÄn)系。
2ã€åœ¨ç¸½ç·šåˆ¶è¯(lián)動系統(tÇ’ng)è¨è¨ˆä¸ï¼Œæ¶ˆé˜²æŽ§åˆ¶å®¤æœªè€ƒæ…®æ‰‹å‹•ç›´æŽ¥æŽ§åˆ¶ä¸»è¦æ»…ç«è¨å‚™ã€‚例如CO2氣體滅ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)。
3ã€æ¶ˆç«æ “按鈕未考慮è¨è¨ˆç›´æŽ¥å•Ÿæ³µç·šè·¯ã€‚
4ã€åœ¨æ¶ˆé˜²è¯(lián)å‹•ä¸ï¼Œæœªè€ƒæ…®éžæ¶ˆé˜²é›»æºçš„切斷åŠé›»æ¢¯è¿«é™åˆ°åº•çš„返饋信號。
5ã€å ±è¦ç³»çµ±(tÇ’ng)僅考慮ä¿è·æŽ¥åœ°ï¼Œæœªè¨è¨ˆå·¥ä½œæŽ¥åœ°ã€‚
6ã€æ¶ˆé˜²æŽ§åˆ¶å®¤è¨ç½®ä½ç½®ä¸å¦¥ã€‚(有的è¨è¨ˆåœ¨äºŒæ¨“)
7ã€æœªè€ƒæ…®æ¶ˆæŽ§å®¤ä¾›ç«ç½è‡ªå‹•å ±è¦ç³»çµ±(tÇ’ng)用的消防電æºã€‚
8ã€æœªé‡‡ç”¨æœ‰ç›´æŽ¥æ‰‹å‹•æŽ§åˆ¶åŠŸèƒ½çš„å ±è¦ç”¢(chÇŽn)å“
è¦(guÄ«)范è¦(guÄ«)定:消防è¯(lián)動控制è¨å‚™æ‡‰è¨æœ‰å°é‡è¦æ¶ˆé˜²è¯(lián)å‹•è¨å‚™çš„直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當消防è¯(lián)動控制è¨å‚™é‡‡ç”¨ç¸½ç·šæŽ§åˆ¶æ–¹å¼é‚„應至少è¨æœ‰å…組直接輸出接點
9ã€åœ¨æœ‰äº›äºŒç¸½ç·šå ±è¦ç³»çµ±(tÇ’ng)ä¸ï¼Œæœªè¨è¨ˆçŸè·¯éš”離器。
10ã€å¤§éƒ¨åˆ†å·¥ç¨‹åœ¨è¨è¨ˆæ™‚沒有考慮è¨ç½®å‚™ç”¨æ“´éŸ³æ©Ÿã€‚
11ã€åœ¨è¼ƒå¤šå·¥ç¨‹è¨è¨ˆä¸ä¸€äº›è¨å‚™é–“未è¨ç½®å°è¬›é›»è©±ã€‚
12ã€æ¶ˆé˜²è¯(lián)å‹•é‚輯編制混亂
åŽŸå› :
1)有些è¨è¨ˆäººå“¡å°æ¶ˆé˜²è¯(lián)å‹•é‚輯的ç†è§£ä¸æ£ç¢ºã€‚表ç¾(xià n)為:水æµæŒ‡ç¤ºå™¨èˆ‡ç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨åŠå£“力開關(guÄn)èˆ‡é–€å ±è¦åŽæ‰å•Ÿå‹•å™´æ·‹æ³µï¼›æ¶ˆç«æ “按鈕åŠç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨èˆ‡é–€å ±è¦åŽå•Ÿå‹•æ¶ˆé˜²æ³µï¼›æ‰‹å‹•å ±è¦æŒ‰éˆ•åŠç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨èˆ‡é–€å ±è¦åŽå•Ÿå‹•å·ç°¾é–€ï¼Œå¦‚æ¤ç‰ç‰ï¼Œä¸ä¸€è€Œè¶³ã€‚而GB50166-92《ç«ç½è‡ªå‹•å ±è¦ç³»çµ±(tÇ’ng)安è£é©—è¦(guÄ«)范》æ¢æ–‡èªªæ˜Žä¸è©³ç´°é—¡æ˜Žè¯(lián)å‹•é‚輯關(guÄn)系。
(1ï¼‰å ±è¦ä¿¡è™Ÿï¼šä¸€å€‹æŽ¢æ¸¬å™¨å ±è¦ã€æ°´æµæŒ‡ç¤ºå™¨å ±è¦ç‰ã€‚
(2ï¼‰å ±è¦ç¢ºèªä¿¡è™Ÿï¼š*å¯é 的確èªæ˜¯äººå·¥ç¢ºèªï¼Œä¹Ÿå¯ä»¥ç”¨é›»è¦–監(jiÄn)控。在系統(tÇ’ng)è¨è¨ˆä¸Šï¼Œä¸€èˆ¬ç”¨å…©çµ„探測器或兩種ä¸åŒé¡žåˆ¥çš„ç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨åŒæ™‚å ±è¦åŽçš„"與"門信號作為"ç«ç½çš„確èª"方法,æ¢æ–‡ä¸çš„"ç«ç½å ±è¦åŽ"ï¼Œæ˜¯æŒ‡ä¸€å€‹æŽ¢æ¸¬å™¨æˆ–ä¸€å€‹å›žè·¯æŽ¢æ¸¬å™¨å ±è¦ã€‚"ç«ç½ç¢ºèªåŽ"ï¼Œæ˜¯æŒ‡å…©å€‹æŽ¢æ¸¬å™¨å ±è¦çš„"與"門信號發(fÄ)出åŽã€‚
(3)å·ç°¾é–€çš„控制
å°äºŽç–散通é“上的防ç«å·ç°¾ï¼Œæ‡‰æŒ‰ä¸‹åˆ—程åºæŽ§åˆ¶ä¸‹é™ï¼š
a)感煙探測器動作åŽï¼Œå·ç°¾ä¸‹é™è‡³è·åœ°ï¼ˆæ¨“)é¢1.8mï¼›
b)感溫探測器動作åŽï¼Œå·ç°¾ä¸‹é™åˆ°åº•ï¼›
用于防ç«åˆ†éš”的防ç«å·ç°¾ï¼Œç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨å‹•ä½œåŽï¼Œå·ç°¾æ‡‰ä¸‹é™åˆ°åº•ã€‚
2)å°è¯(lián)動控制系統(tÇ’ng)的布線方å¼æ¦‚念ä¸æ¸…
æ¶ˆé˜²å ±è¦ç³»çµ±(tÇ’ng)與消防è¯(lián)動系統(tÇ’ng)有兩種常用的接線方å¼ã€‚
(1)æ˜¯æ¶ˆé˜²å ±è¦ç³»çµ±(tÇ’ng)與消防è¯(lián)動系統(tÇ’ng)åˆäºŒç‚ºä¸€ï¼Œå³åœ¨åŒä¸€å›žè·¯ä¸æ—¢æœ‰ç«ç½å ±è¦æŽ¢æ¸¬å™¨ï¼Œä¹Ÿæœ‰è¯(lián)動消防è¨æ–½å‹•ä½œçš„輸出模塊;
(2)是兩系統(tÇ’ng)å„自ç¨ç«‹ï¼Œå ±è¦å›žè·¯åƒ…æœ‰å ±è¦æŽ¢æ¸¬å™¨å’ŒæŽ¥å—信號的輸入模塊,而è¯(lián)動回路å‡ç‚ºè¼¸å‡ºæ¨¡å¡Šã€‚
3)å°è¯(lián)動控制系統(tÇ’ng)ä¸çš„"手動"ç†è§£ä¸é€
《ç«ç½è‡ªå‹•å ±è¦è¨è¨ˆè¦(guÄ«)范》(GBJ-50116-98),è¦æ±‚消防è¨æ–½ï¼Œå¦‚消防水泵ã€å™´ç‘æ°´æ³µã€é˜²æŽ’煙風機(包括æ£å£“風機)除具有上述的功能外還應有硬接線。å³åœ¨æ¶ˆé˜²è¨æ–½èˆ‡æ¶ˆé˜²æŽ§åˆ¶å®¤ä¹‹é–“除消防è¯(lián)動控制總線外,還應單è¨éžç·¨ç¢¼æŽ§åˆ¶ç·šã€‚
4)å„è¨è¨ˆé™¢é˜²ç«è‡ªå¯©å°çµ„的組長或總工程師å°æ¶ˆé˜²æ°´ã€é›»ã€æš–的施工圖未作綜åˆå¯©æ ¸ã€‚
消防電氣系統
1.åœ¨ä¸€ç´šè² è·çš„供電系統(tÇ’ng)ä¸,二路ç¨ç«‹ä¾›é›»çš„高壓單元回路,任一回路故障,其高壓å´(cè)æ¯è¯(lián)é–‹é—œ(guÄn)應è¯(lián)鎖投入,而絕大多數è¨è¨ˆæ¤é–‹é—œ(guÄn)å‡ç‚ºæ‰‹å‹•ã€‚
2.當一路高壓供電而å¦ä¸€è·¯ç‚ºè‡ªå‚™ç™¼(fÄ)é›»æ©Ÿä¾›é›»çš„ä¸€ç´šè² è·ç³»çµ±(tÇ’ng),當市電高壓故障,而自備發(fÄ)電機往往åªèƒ½é 手動投入到低壓å´(cè)æ¯ç·šä¾›é›»ï¼Œé€™æ¨£å°±å»¶èª¤äº†ä¾›é›»æ™‚間。
3.消防è¨å‚™é›»æºç®±ç‚ºé›™è·¯ä¾›é›»ï¼Œè®Šé›»æ‰€åƒ…一路高壓供電,å¦ä¸€è·¯ç‚ºè‡ªå‚™ç™¼(fÄ)電機供電,發(fÄ)電機是通éŽé›™æŠ•åˆ€é–‹é—œ(guÄn)接入低壓æ¯ç·šçš„。以上3點除å°ä¸€ç´šè² è·çš„ç†è§£æœ‰é—œ(guÄn)外,更主è¦çš„是,當?shù)毓╇姴å—T怕影響é…電網(wÇŽng)接線,å±åŠé…電網(wÇŽng)的安全,以åŠé€ æˆè‡ªå‚™ç™¼(fÄ)電機éžåŒæœŸåˆé–˜ç‰ã€‚
4.一類高層建ç‘自備發(fÄ)電,應è¨æœ‰è‡ªå‹•å•Ÿå‹•è£ç½®ï¼Œå¹¶èƒ½åœ¨30så…§(nèi)供電,但多數發(fÄ)電機未è¨é›»å£“監(jiÄn)視è£ç½®ï¼Œæ•…åªèƒ½é 手動啟動。這主è¦æ˜¯è®Šé›»æ‰€åŠç™¼(fÄ)電機未è¨è¨ˆå¿…è¦çš„自動è¯(lián)鎖è£ç½®ï¼Œæ›´ä¸»è¦çš„是一些供電部門ä¸åŒæ„自投供電。
5.有些控制箱未è¨è¨ˆåœ¨æ¶ˆé˜²æŽ§åˆ¶å®¤ç›´æŽ¥æ‰‹å‹•å•Ÿå‹•çš„引出端ååŠç›¸æ‡‰è¨å‚™ã€‚這主è¦æ˜¯å› è¨è¨ˆäººå“¡æœªè¨è¨ˆåŽŸç†åœ–,åŒæ™‚å°é‡è¦æ¶ˆé˜²è¨å‚™æ‡‰è¨ç½®ç›´æŽ¥æ‰‹å‹•æŽ§åˆ¶è£ç½®ç†è§£ä¸æ·±æ‰€è‡´ã€‚
6.有的消防備泵為消ç«æ “系統(tÇ’ng)åŠå™´æ·‹ç³»çµ±(tÇ’ng)共用,致使備泵ä¸èƒ½æ ¹æ“š(jù)系統(tÇ’ng)故障,自行é¸æ“‡æŠ•å…¥é‹è¡Œã€‚這些消防給水專æ¥(yè)æºé€šä¸å¤ åŠå°è¦(guÄ«)范的ç†è§£æœ‰é—œ(guÄn)。
7.一些控制箱未按《建ç‘電氣安è£å·¥ç¨‹åœ–集》推薦的標準é¸åž‹è€Œé¸ç”¨è€å¼çš„XJ01-1控制箱,致使主泵故障,åªèƒ½åŽ»æ°´æ³µæˆ¿ç¾(xià n)å ´å•Ÿå‹•å‚™æ³µã€‚
8.消防控制室無法監(jiÄn)視é‡è¦æ¶ˆé˜²è¨æ–½çš„供電電æºï¼Œå› 為消防控制箱未è¨è¨ˆé›»æºç›£(jiÄn)視è£ç½®ã€‚
9.有的é‡è¦æ¶ˆé˜²ä¾›é›»å›žè·¯é–‹é—œ(guÄn)ä¸å…·å‚™é¸æ“‡æ€§ï¼Œç•¶å•Ÿå‹•æ¶ˆé˜²æ³µæ™‚ï¼Œå› å•Ÿå‹•é›»æµå¤§ï¼ŒæŽ§åˆ¶ç®±è‡ªå‹•é–‹é—œ(guÄn)未跳閘,å而越級跳到電æºå´(cè)或é…電室低壓æ¯ç·šå´(cè)。當é¸æ“‡æ¨™æº–æŽ§åˆ¶ç®±æ™‚ï¼Œæœªå¾ˆå¥½æ ¡æ ¸ä¾›é›»ç³»çµ±(tÇ’ng)åŠè‡ªå‹•é–‹é—œ(guÄn)的動作電æµï¼ˆæˆ–éˆæ•åº¦ï¼‰ï¼Œå¾ˆæ˜“產(chÇŽn)ç”Ÿè² è·å€’動作電æµå¤§äºŽé¦–端電æµï¼Œè€Œè¶Šç´šè·³é–˜ã€‚
10.æ°´æ³µã€é˜²æŽ’煙風機,消防電梯ç‰è¨å‚™ï¼Œå…¶ä¾›é›»ç·šè·¯æœªé¸ç”¨è€ç«åž‹é›»çºœã€‚
11.樓梯間集ä¸ä¾›é›»çš„ç–散照明燈,在ç«ç½æ™‚ä¸èƒ½è‡ªå‹•é»žäº®ã€‚
12.在ç«ç½æ™‚繼續å·¥ä½œçš„å ´æ‰€ï¼ˆå¦‚é…電室ã€æ°´æ³µæˆ¿ç‰ï¼‰æ‡‰æ€¥ç…§æ˜Žæ™‚é–“ä¸å¤ ,且照度低。
消ç«æ “給水系統(tÇ’ng)
1ã€æ¶ˆé˜²æ°´æ±
(1ï¼‰æ¶ˆé˜²æ°´æ± çš„æœ‰æ•ˆå®¹é‡åå°
å°å»ºç‘物ç«ç½å»¶çºŒ(xù)時間ã€å®¤å…§(nèi)消ç«æ “用水é‡é¸ç”¨éŒ¯èª¤ã€‚è€å·¥ç¨‹æ”¹é€ åŽï¼Œå¢žè¨å™´æ·‹ç³»çµ±(tÇ’ng)ï¼Œæ°´æ± å®¹é‡æ²’æœ‰å¢žåŠ ã€‚
(2)åˆç”¨æ°´æ± 無消防專用的技術措施
有些工程的消防用水與生產(chÇŽn)ã€ç”Ÿæ´»åˆç”¨æ°´æ± ,以防æ¢æ°´è³ª(zhì)變壞;但未è¨è¨ˆæ¶ˆé˜²å°ˆç”¨æŽªæ–½ã€‚åˆç”¨æ°´æ± 的專用措施常用的有下é¢åœ–示三種:åˆç”¨æ°´æ± 的技術措施
(3)較大容é‡æ°´æ± ç„¡åˆ†æ ¼æŽªæ–½
æ¶ˆé˜²æ°´æ± å¦‚è¶…éŽ1000m3çš„æ¶ˆé˜²æ°´æ± ï¼Œæ‰€å°æ‡‰çš„建ç‘å±éšªæ€§æˆ–é‡è¦æ€§æ¯”è¼ƒå¤§ï¼Œæ¶ˆé˜²æ°´æ± æœ‰äº†åˆ†æ ¼æŽªæ–½åŽï¼Œæ¶ˆé˜²æ°´æ± 清洗期間ä»æœ‰ä¸€åŠæ¶ˆé˜²æ°´æºï¼Œç¢ºä¿å»ºç‘物的安全。
2ã€æ¶ˆé˜²æ°´æ³µ
(1)消防水泵æµé‡åå°
消防泵æµé‡åå°ä¸èƒ½æ»¿è¶³å®¤å…§(nèi)消防用水é‡çš„è¦æ±‚。
(2)消防水泵æšç¨‹å大
消防泵的æšç¨‹å大å°ç®¡ç¶²(wÇŽng)工作ä¸åˆ©ã€‚
(3)一組消防水泵åªæœ‰ä¸€æ ¹å¸æ°´ç®¡
有的工程一組消防水泵åªæœ‰ä¸€æ ¹å¸æ°´ç®¡ï¼Œç•¶å¸æ°´ç®¡æª¢ä¿®æ™‚,整個系統(tÇ’ng)癱瘓。
(4)一組消防水泵åªæœ‰ä¸€æ ¹å‡ºæ°´ç®¡
和消防水泵的å¸æ°´ç®¡ä¸€æ¨£ï¼Œå¦‚果一組消防水泵åªæœ‰ä¸€æ ¹å‡ºæ°´ç®¡ï¼Œå°±æœƒé™ä½Žæ¶ˆé˜²ç³»çµ±(tÇ’ng)çš„å¯é 性。
(5)水泵出水管上無壓力表ã€ç„¡è©¦é©—放水閥ã€ç„¡æ³„壓閥
消防水泵出水管è£æœ‰å£“力表,試驗放水閥,在檢查站消防泵時,å¯ä½¿æ¶ˆé˜²æ³µçš„出水ä¸é€²å…¥ç®¡ç¶²(wÇŽng),使管網(wÇŽng)å…å—超壓和水錘的影響。由于發(fÄ)生åˆæœŸç«ç½æ™‚啟動消防泵åŽç®¡ç¶²(wÇŽng)會超壓,且會產(chÇŽn)生水錘效應,åœæ³µæ™‚也會產(chÇŽn)生水錘效應。出水管上è¨ç½®æ³„壓閥åŽèƒ½æ³„壓且能減å°æ°´éŒ˜æ•ˆæ‡‰ã€‚
(6)引水è£ç½®è¨ç½®ä¸æ£ç¢º
â‘ å¸æ°´ç®¡è¨å¼•æ°´ç½ï¼Œ
â‘¡ å¸æ°´ç®¡ä¸Šè¨åº•é–¥ï¼Œé«˜ä½æ°´ç®±è£œæ»²æ°´ã€‚在消防工程檢測ä¸æˆ‘們發(fÄ)ç¾(xià n)有三種ä¸
(7)水泵的å¸æ°´ç®¡çš„管徑åå°
有些è¨è¨ˆé¸ç”¨ç®¡å¾‘åå°,水泵的æµé‡é”ä¸åˆ°è¨è¨ˆå€¼ã€‚
3ã€å¢žå£“è¨æ–½
(1)增壓泵的æµé‡å大
4ã€æ°´æ³µæŽ¥åˆå™¨
(1)水泵接åˆå™¨èˆ‡å®¤å¤–消ç«æ “æˆ–æ¶ˆé˜²æ°´æ± çš„å–æ°´å£è·é›¢å¤§äºŽ40m
(2)水泵接åˆå™¨çš„數é‡åå°‘
(3)水泵接åˆå™¨æœªåˆ†å€(qÅ«)è¨ç½®
5ã€æ¸›å£“è£ç½®çš„è¨ç½®
(1ï¼‰æ “å£å‹•å£“大于0.5Mpa的未è¨æ¸›å£“è£ç½®
(2)減壓å”æ¿å”徑åå°
有些è¨è¨ˆå¦‚æŸè¾¦å…¬æ¨“,B2-1Fé¸ç”¨æ¸›å£“æ¿ç‚ºD/d=65/14,啟動消防泵åŽï¼Œå¯¦æ¸¬å‹•æ°´å£“力為0.12Mpa,充實水柱〈10m,ä¸åˆ©äºŽæ»…ç«ã€‚
6ã€æ¶ˆç«æ “按鈕
(1)消ç«æ “按鈕功能ä¸é½Š
常見錯誤有4 種類型。
aã€æ¶ˆç«æ “按鈕ä¸èƒ½ç›´æŽ¥å•Ÿæ³µï¼Œåªèƒ½é€šéŽè¯(lián)動控制器啟動消防水泵。
bã€æ¶ˆç«æ “按鈕啟動åŽç„¡ç¢ºèªä¿¡è™Ÿã€‚
cã€æ¶ˆç«æ “按鈕ä¸èƒ½å ±è¦ï¼Œé¡¯ç¤ºæ‰€åœ¨éƒ¨ä½ã€‚
dã€æ¶ˆç«æ “按鈕通éŽ220V 強電啟泵。
(2)臨時高壓給水系統(tÇ’ng)部分消ç«æ “箱內未è¨ç½®ç›´æŽ¥å•Ÿæ³µæŒ‰éˆ•
7ã€æ¶ˆé˜²æ°´ç®±
(1ï¼‰å±‹é ‚åˆç”¨æ°´ç®±ç„¡ç›´é€šæ¶ˆé˜²ç®¡ç¶²(wÇŽng)水管
(2)åˆç”¨æ°´ç®±ç„¡æ¶ˆé˜²æ°´å°ˆç”¨æŽªæ–½
(3)消防水箱出水管上未è¨å–®å‘閥。
8ã€å±‹é ‚未è¨æª¢æŸ¥ç”¨çš„試驗消ç«æ “
自動噴水滅ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)
1ã€æ¶ˆé˜²æ°´æ± (å¯åƒè¦‹æ¶ˆç«æ “系統(tÇ’ng))
2ã€æ¶ˆé˜²æ°´æ³µï¼ˆå¯åƒè¦‹æ¶ˆç«æ “系統(tÇ’ng))
3ã€ç©©(wÄ›n)壓系統(tÇ’ng)
(1)穩(wÄ›n)壓泵的é¸åž‹ 許多工程ä¸ç©©(wÄ›n)壓泵的æµé‡å大。
(2)穩(wÄ›n)壓泵的ä½ç½®
有些è¨è¨ˆäººå“¡åœ¨é«˜ä½æ°´ç®±è™•è¨ç½®ç©©(wÄ›n)壓泵,就近接入自動噴水滅ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)çš„ç«‹ç®¡é ‚éƒ¨ï¼Œæ¤ç¨®æ–¹å¼å˜åœ¨çš„å•é¡Œæ˜¯ï¼šç•¶å™´é å—熱爆炸åŽï¼Œé–¥åŽå£“力é™ä½Žï¼Œç©©(wÄ›n)壓泵啟動åŽï¼Œåƒ…能使濕式報警閥åŽçš„管網(wÇŽng)壓力å‡é«˜ï¼Œæ•…ä¸èƒ½é–‹å•Ÿé–¥ç“£ï¼Œå› æ¤å£“力開關(guÄn)沒有訊號啟動噴淋泵。
4ã€æ°´æ³µæŽ¥åˆå™¨
(1) 水泵接åˆå™¨çš„è¨ç½®
(2) 水泵接åˆå™¨çš„è¨è¨ˆæ•¸(shù)é‡å少的也較多。
5ã€æ¸›å£“è£ç½®çš„è¨ç½®
有些è¨è¨ˆäººå“¡åœ¨è¨è¨ˆé«˜å±¤å»ºç‘物自動噴水滅ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)未予考慮。
6ã€æ¿•å¼å ±è¦é–¥
(1) æ¿•å¼å ±è¦é–¥çš„è¨ç½®
許多工程在è¨è¨ˆå ±è¦é–¥çš„地點時,考慮ä¸å‘¨å…¨ã€‚
(2) 供水控制閥
有些工程在è¨è¨ˆæ™‚未è¨ç½®ä¾›æ°´æŽ§åˆ¶é–¥ã€‚
7ã€æ°´æµæŒ‡ç¤ºå™¨
æ°´æµæŒ‡ç¤ºå™¨å‰æ‡‰å®‰è£ä¿¡è™Ÿé–¥ï¼Œèˆ‡æ°´æµæŒ‡ç¤ºå™¨é–“çš„è·é›¢ä¸å®œå°äºŽ300mm,大部分工程ä¸å‡æœªè¨è¨ˆä¿¡è™Ÿé–¥ã€‚
8ã€æœ«ç«¯è©¦é©—è£ç½®
末端試驗è£ç½®åŒ…括試驗閥ã€å£“力表ã€æŽ’水管,試驗管徑ä¸å°äºŽ25mm。許多工程ä¸æœ«ç«¯è©¦é©—è£ç½®ç®¡å¾‘<25mm,
9ã€ç³»çµ±(tÇ’ng)è¯(lián)動試驗
末端試驗閥打開,壓力表讀數應ä¸å°äºŽ0.049MPa,許多工程*ä¸åˆ©é»žæ”¾æ°´è©¦é©—時,壓力表讀數å°äºŽ0.049MPaã€‚é€™æ˜¯å› ç‚ºè¨è¨ˆæ™‚未考慮*ä¸åˆ©é»žçš„動水壓力。
10ã€å™´é
寬度大于1.2m的風管腹é¢ä¸‹æ‡‰è¨å™´é 。但多數è¨è¨ˆå–®ä½åœ¨å·¥ç¨®çš„會簽ä¸éºæ¼æ¤é …。è¨è¨ˆäººå“¡åœ¨è¨è¨ˆå™´é 布置時,除了考慮滿足上述è¦(guÄ«)范è¦æ±‚外,還應考慮噴é 與大功率發(fÄ)熱燈具和通風管風å£çš„è·é›¢ä¸æ‡‰éŽè¿‘,以å…系統(tÇ’ng)é‹è¡ŒåŽå‡ºç¾(xià n)å™´é 被大功率發(fÄ)熱燈具散發(fÄ)的熱é‡å¼•èµ·èª¤å‹•ä½œå™´æ°´ï¼›ç•¶å™´é 離é€é¢¨å£å¤ªè¿‘å™´æ°´æ»…ç«æ™‚,噴出的水被從通風管風å£å‡ºä¾†çš„風å¹é›¢æ£å¸¸ç‘水范åœã€‚所以è¨è¨ˆäººå“¡åœ¨å™´é 布置è¨è¨ˆæ™‚就應與其它專æ¥(yè)è¨è¨ˆäººå“¡å…±åŒæœƒå•†ã€‚
11ã€æ¶ˆé˜²æ°´ç®±
(1)ã€ï¼ˆ2)ã€ï¼ˆ3)ã€ï¼ˆ4)點å¯åƒè¦‹æ¶ˆç«æ “系統(tÇ’ng)
(5)在消防水箱出水管處è¨ç½®çš„æ¢å›žé–¥èˆ‡æ°´ç®±åº•çš„åž‚ç›´è·é›¢å¤ªå°ï¼ˆé€šå¸¸ä¸è¶³ 1m),使放水試驗時,水æµæŒ‡ç¤ºå™¨ä¸èƒ½å ±è¦ã€‚
12ã€æ³„壓閥
æŸäº›å·¥ç¨‹åœ¨æ°´æ³µçš„出水管上未è£è¨æ³„壓閥。
13ã€å›ºå®šæ‰˜åº§å’Œå›ºå®šæ”¯æž¶
è¨è¨ˆäººå“¡åœ¨è‡ªå‹•å™´æ°´æ»…ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)è¨è¨ˆçš„åŒæ™‚計算出è·è¼‰ï¼Œå¹¶ä¾æ“š(jù)æ¤å€¼è¨è¨ˆå‡ºé…水立管底部的專用承é‡æ‰˜åº§ï¼Œä¸”åŒæ™‚還應會åŒå»ºç‘çµ(jié)構å°ˆæ¥(yè)çš„è¨è¨ˆäººå“¡é©—算建ç‘çµ(jié)構部件能å¦æ‰¿å—æ¤æ‰˜åº§å‚³éžéŽä¾†çš„è·è¼‰
14ã€å¥—管與所穿管é“間隙密實填料的é¸æ“‡
è¨è¨ˆäººå“¡åœ¨è¨è¨ˆè‡ªå‹•å™´æ°´æ»…ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)時就應把套管填充ææ–™é¸å®šä¸‹ä¾†ã€‚é¸æ“‡çŽ»ç’ƒçº–ç¶å¸ƒä»£æ›¿çŸ³æ£‰ä½œå¥—管間隙填充æ料較好。
15ã€å£“力開關(guÄn)水力è¦éˆ´èª¤å ±è¦ ï¼Œæœ‰äº›èª¤å ±å•é¡Œå¾€å¾€æ˜¯å› 為è¨è¨ˆåŽŸå› é€ æˆçš„
(1)直接由市政水作穩壓
由于市政水壓力波動大,而濕å¼å ±è¦é–¥æœ¬è³ª(zhì)上是一åªæ¢å›žé–¥ï¼Œåªå…許水單方å‘æµå‹•ã€‚當市政水處于低壓時,濕å¼å ±è¦é–¥è™•äºŽé—œ(guÄn)閉狀態(tà i),那么在市政水壓力å‡é«˜ï¼ŒP1F1>P2F2時濕å¼å ±è¦é–¥å³æ‰“é–‹ï¼Œå¼•èµ·èª¤å ±ã€‚
(2)采用穩壓泵穩壓。
如果穩(wÄ›n)壓泵補水平緩,始終使閥瓣å°è§’度開啟å‘管網(wÇŽng)補水,å³ä¸æœƒç™¼(fÄ)生"èª¤å ±"。如果補水速率éŽå¤§ï¼Œä¸€é–‹å§‹è£œæ°´ï¼Œé–¥ç“£å°±æ²–至大角度開啟,å³ç™¼(fÄ)ç”Ÿèª¤å ±ã€‚
(3)è¨ç½®å¢žå£“泵系統(tÇ’ng) å¢žå£“æ³µå¢žå£“å¼•èµ·èª¤å ±çš„åŽŸå› èˆ‡ç©©(wÄ›n)壓系統(tÇ’ng)相åŒã€‚
泡沫滅ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)
1ã€æ³¡æ²«æ··åˆæ¶²æ”¯å¹²ç®¡é“控制閥è·å„²ç½å近,且ä¸æ˜“æ“作。
2ã€æ··åˆæ¶²ç®¡é“上未è¨ç½®æ³¡æ²«æ “
3ã€è¨ˆç®—æ··åˆæ¶²æ•¸(shù)é‡æœªæ³¡æ²«æ¶ˆç«æ “用é‡å’Œç®¡é“容ç©è€ƒæ…®åœ¨å…§(nèi)
4ã€ç®¡ç¶²(wÇŽng)*低處未è¨ç½®æ³„放è£ç½®
5ã€è·¯*高部ä½æœªè¨ç½®è‡ªå‹•æŽ’氣閥
氣體滅ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)
1ã€æ»…ç«å¼·åº¦åŠæ»…ç«åŠ‘é‡ç„¡æº–確計算書
2ã€å°åœæ§‹(gòu)物件的抗壓強度考慮較少
3ã€å°é˜²è·å€(qÅ«)的分隔è¦æ±‚考慮較少
å°äºŽä¸‰å±¤è¨ç½®çš„防è·å€(qÅ«),å°åŠé ‚以上åŠåœ°æ¿ä¸‹çš„防è·å€(qÅ«)的分隔應按照大空間(天花æ¿ä»¥ä¸‹éƒ¨åˆ†ï¼‰çš„è¦æ±‚é€²è¡Œåš´æ ¼åˆ†éš”ã€‚å°äºŽå–®å±¤å™´é 布置:åŠé ‚以上部ä½çš„分隔è¦(guÄ«)范尚未明確è¦(guÄ«)定,è¦çœ‹æ»…ç«åŠ‘é‡çš„è¨è¨ˆé‡æ˜¯å¦è€ƒæ…®åˆ°åŠé ‚以上部分的空間。
4ã€å°æŽ¢æ¸¬å™¨çš„組åˆå¸ƒç½®è€ƒæ…®è¼ƒå°‘
å°äºŽåœ°æ¿ä¸‹çš„探測器由于空調(dià o)é€é¢¨åŽæ°£æµçš„影響,故探測器應å‘上安è£ã€‚
5ã€æ°£é«”æ»…ç«ç³»çµ±(tÇ’ng)çš„è¯(lián)å‹•å•é¡Œ
系統(tÇ’ng)è¨è¨ˆæ™‚未考慮相應的è¯(lián)動控制,關(guÄn)閉開å£ï¼Œåœæ¢é¢¨æ©Ÿç‰åŠŸèƒ½ã€‚
6ã€æ°£é«”æ»…ç«å ´æ‰€æŽ’ç…™è¯(lián)動控制
氣體滅ç«å¯¦è³ª(zhì)是在被ä¿è·å€(qÅ«)å…§(nèi)釋放滅ç«æ°£é«”,濃度é”到一定值åŽæ’²æ»…ç«ç½ã€‚顯然,氣體滅ç«å ´æ‰€åœ¨ç«ç½æ™‚,應為å°é–‰å ´æ‰€ï¼Œé™¤æ‡‰é—œ(guÄn)閉門窗åŠé€šé¢¨è¨æ–½å¤–,排煙è¨æ–½ä¹Ÿä¸èƒ½é–‹ã€‚這與一般滅ç«å ´æ‰€æ˜¯ä¸åŒçš„。
ç¾(xià n)代建ç‘ä¸ï¼Œæœ‰è¨±å¤šé‡‡ç”¨äº†çŽ»ç’ƒå¹•å¢»ç‰å›ºå®šçª—扇的建ç‘,有些是以潔凈防è·ç‰åŠŸèƒ½è¦æ±‚而è¨è¨ˆçš„å°é–‰æ€§å»ºç‘,其ä¸æœ‰äº›æˆ¿é–“屬è¨ç½®æ©Ÿæ¢°æŽ’ç…™è¨æ–½çš„å ´æ‰€ï¼Œæœ‰äº›åˆå±¬è¨ç½®æ°£é«”æ»…ç«è£ç½®çš„å ´æ‰€ã€‚é¡¯ç„¶ï¼Œå°±å‡ºç¾(xià n)了在氣體滅ç«å ´æ‰€è¨ç½®çš„排煙è¨æ–½ï¼Œè‹¥å°è¦(guÄ«)范ä¸åŠ 以分æžï¼Œè¦æ±‚在發(fÄ)生ç«ç½æ™‚應è¯(lián)控開啟排煙è¨æ–½ï¼›é€™æ¨£åšï¼Œå¾žæ»…ç«å¯¦æ•ˆçœ‹æ˜¯ä¸åˆç†çš„ã€‚å› æ¤ï¼Œå°è¦(guÄ«)èŒƒä½¿ç”¨çš„å ´æ‰€è¨è¨ˆæ™‚è¦å…·é«”分æžã€‚
防ç«åˆ†éš”系統(tÇ’ng)
1ã€ç”¨äºŽç–散通é“上的防ç«å·ç°¾å…©å´(cè)未è¨ç½®ç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨çµ„,且兩å´(cè)未è¨ç½®æ‰‹å‹•æŽ§åˆ¶æŒ‰éˆ•ã€‚
2ã€ç–散通é“上的防ç«å·ç°¾æ²’有按下列程åºè‡ªå‹•æŽ§åˆ¶ä¸‹é™ï¼ˆè¨è¨ˆä¸é˜²ç«å·ç°¾é–€ä¸€èˆ¬ä¸€æ¥é™åˆ°åº•ï¼‰
(1)感煙探測器動作å„å·ç°¾ä¸‹é™è·åœ°ï¼ˆæ¨“)é¢1.5~1.8m。
(2)感溫探測器動作åŽï¼Œå·ç°¾ä¸‹é™åˆ°åº•ã€‚
3ã€ç”¨ä½œé˜²ç«åˆ†éš”的防ç«å·ç°¾ï¼Œç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨å‹•ä½œåŽï¼Œå·ç°¾æ²’有下é™åˆ°åº•ã€‚
4ã€åŒä¸€é˜²ç«åˆ†å€(qÅ«)å…§(nèi)用作防ç«åˆ†éš”的防ç«å·ç°¾ï¼Œç«ç½æŽ¢æ¸¬å™¨å‹•ä½œåŽï¼Œå¤šæ¨˜å·ç°¾æ²’有群é™ã€‚
5ã€é˜²ç«å·ç°¾æŽ§åˆ¶è£ç½®æœªé‡‡ç”¨æ¶ˆé˜²å°ˆç”¨é›»æºä¾›é›»ã€‚ 防ç«å·ç°¾å‹•ä½œåŽçš„å饋信號在消防控制室內ä¸èƒ½é¡¯ç¤ºã€‚
6ã€å–®ç‰‡å¼å·ç°¾æœªåŠ 水幕ä¿è·ã€‚
防排煙系統
1ã€æ©Ÿæ¢°æŽ’煙系統(tÇ’ng)的排煙é‡åå°ï¼Œæ©Ÿæ¢°é˜²ç…™ç³»çµ±(tÇ’ng)çš„æ£å£“é€é¢¨é‡åå°ã€‚
2ã€é«˜å±¤å»ºç‘çš„ä¸å…·å‚™è‡ªç„¶æŽ’ç…™æ¢ä»¶çš„防煙樓梯間ã€åˆç”¨å‰å®¤æœªè¨æ©Ÿæ¢°é˜²ç…™è¨æ–½ã€‚
3ã€å»ºç‘高度超éŽ50m的一類公共建ç‘和超éŽ100mçš„å±…ä½å»ºç‘的樓梯間åŠå‰å®¤é‡‡ç”¨è‡ªç„¶æŽ’煙,而未è¨æ©Ÿæ¢°é˜²ç…™è¨æ–½ã€‚
4ã€è¨ç½®æ©Ÿæ¢°æŽ’煙的地下室未è¨ç½®é€é¢¨é‡ä¸å°äºŽæŽ’ç…™é‡50%çš„é€é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng)。
5ã€åœ°ä¸‹å®¤æ©Ÿæ¢°æŽ’煙系統(tÇ’ng)的排煙å£èˆ‡æŽ’風å£ä¸èƒ½è¯(lián)動切æ›ã€‚
6ã€æŽ’ç…™å£ã€é€é¢¨é–¥æ‰“é–‹ä¸èƒ½è¯(lián)動風機啟動。
7ã€é€šé¢¨ã€ç©ºèª¿(dià o)系統(tÇ’ng)的風管穿越防ç«åˆ†å€(qÅ«)ã€ç©¿è¶Šé€šé¢¨ç©ºèª¿(dià o)機房åŠé‡è¦çš„或ç«ç½å±éšªæ€§å¤§çš„房間隔墻和樓æ¿è™•æœªè¨é˜²ç«é–¥ã€‚
8ã€å»šæˆ¿ã€æµ´å®¤ã€å»æ‰€ç‰åž‚直排風管é“,未采å–防ç«å›žæµçš„措施,未在支管上è¨ç½®é˜²ç«é–¥ã€‚這一點是許多è¨è¨ˆäººå“¡ç¶“(jÄ«ng)常ç–忽的地方。
9ã€é˜²æŽ’煙風機é 程ä¸èƒ½åœæ¢ï¼Œå¹¶æœªè¨æ‰‹å‹•ç›´æŽ¥æŽ§åˆ¶ï¼ŒåŽŸæœ‰çš„大部分工程防排煙風機é 程控制å‡èƒ½å•Ÿå‹•ï¼Œä½†é 程åœæ¢ä¸èƒ½å¯¦ç¾(xià n)。
10ã€åŒä¸€æ¨“層的幾個é€é¢¨é–¥ï¼ˆæŽ’ç…™å£ï¼‰çš„å饋信號ä¸æ‡‰å¹¶æŽ¥æ‡‰ä¸²æŽ¥ã€‚
11ã€æŽ’煙風機入å£è™•å’Œåœ¨æŽ’煙支管上未è¨æŽ’煙防ç«é–¥ï¼ŒæŽ’煙防ç«é–¥æœªèˆ‡æŽ’煙風機è¯(lián)鎖,能自動關(guÄn)閉的排煙防ç«é–¥ã€‚å¦å¤–為了阻æ¢ç…™ç«çš„垂直蔓延,也為了ä¸ä½¿ç…™ç«è”“å»¶åˆ°æŽ’ç…™é¢¨æ©Ÿæ‰€åœ¨å±¤ï¼ˆé€šå¸¸åœ¨é ‚å±¤ï¼‰ï¼Œåœ¨æŽ’ç…™é¢¨æ©Ÿå…¥å£è™•æ‡‰è£è‡ªå‹•é—œ(guÄn)閉的排煙防ç«é–¥ã€‚
12ã€é€é¢¨å£è¨ç½®ä½ç½®å高,排煙å£è¨ç½®ä½ç½®å低。
13ã€ä¸€é¡žé«˜å±¤å»ºç‘和建ç‘高度超éŽ32m的二類高層建ç‘的建ç‘é¢ç©è¶…éŽ100m2的地下室未è¨æ©Ÿæ¢°æŽ’煙系統(tÇ’ng)。
14ã€ä¸€é¡žé«˜å±¤å»ºç‘和建ç‘高度超éŽ32m的二類高層建ç‘的無直接自然通風,且長度超éŽ20mçš„å…§(nèi)èµ°é“或雖有直接自然通風,但長度超éŽ60mçš„å…§(nèi)èµ°é“未è¨æ©Ÿæ¢°æŽ’煙系統(tÇ’ng)。
15ã€æ£å£“é€é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng)的新風入å£è¨ç½®ä½ç½®ä¸ç•¶ã€‚排煙出å£æ‡‰åŠ 接一段風管,使排煙出å£é«˜å‡ºé€é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng)的新風入å£ã€‚為防æ¢æ„外,有必è¦åœ¨é€é¢¨æ©Ÿå…¥å£è¨æ„Ÿç…™æŽ¢æ¸¬å™¨èˆ‡é€é¢¨æ©Ÿè¯(lián)鎖,一旦有煙氣侵入,é€é¢¨æ©Ÿè¦ç«‹å³åœæ¢é‹è¡Œã€‚
16ã€é«˜å±¤å»ºç‘的裙房部分ä¸å…·å‚™è‡ªç„¶æŽ’ç…™æ¢ä»¶çš„å‰å®¤ï¼ˆæˆ–åˆç”¨å‰å®¤ï¼‰ä¸å®œè¨ç½®å±€éƒ¨æ©Ÿæ¢°æŽ’ç…™è¨æ–½ï¼Œæ‡‰è¨ç½®å±€éƒ¨æ£å£“é€é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng)。
17ã€é˜²æŽ’煙間å‰å®¤çš„æ£å£“é€é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng)æ‡‰åœ¨å…¶åŠ å£“é¢¨æ©Ÿçš„å¸å…¥ç®¡ä¸Šè¨ç½®æ¢å›žé–¥æˆ–與風機開啟連鎖的電動閥;ä¸åºçš„機械排煙系統(tÇ’ng)也應在排煙風機的å¸å…¥ç®¡ä¸Šè¨ç½®æ¢å›žé–¥æˆ–è¨ç½®å¸¸é–‰æŽ’煙閥(排煙防ç«é–¥è¯(lián)動時打開)。
18ã€é˜²ç…™æ¨“梯間和åˆç”¨å‰å®¤å…±ç”¨åŒä¸€åŠ 壓é€é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng),在通å‘åˆç”¨å‰å®¤çš„支風管上未è¨å£“差自動調(dià o)節è£ç½®ã€‚
19ã€é˜²æŽ’煙風機è¨è¨ˆä½ç½®ä¸ç•¶ã€‚
20ã€æ©Ÿæ¢°åŠ 壓é€é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng)çš„å¸å…¥å£æœªè¨ç½®æ¢å›žé–¥æˆ–與風機è¯(lián)鎖的電動閥
?
?